      绝缘电阻测试仪的输出短路电流可以反映高压电源的内阻。在测试过程开始时,表中的高压源通过其内阻对电容器进行充电,并逐渐将电压充电到兆欧表输出的额定高压值。显然,如果样品的电容较大,或者高压源的内阻非常大,充电过程将需要更长的时间。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入表内的。 


      绝缘电阻测试仪测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。如:额定电压为5000V的共立3125绝缘电阻测试仪,若其短路输出电流为80μA,其内阻为5000V/80μA=62MΩ如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻,电容上的充电电流仍有11.3μA。由此可见,仅由充电电流而形成的等效电阻为5000V/11.3μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。 

      这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。所以,为保障准确测得R15s,R60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表。我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大于0.5mA、1mA、2mA、5mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的绝缘电阻测试仪。